- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 规范·专题·文件汇总
- 新规解读
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
-
水系统水力计算
各位好,我想请教水消防系统两个问题1.天正水力计算里有一个水力坡降,这个是什么?为什么这个值比水头损失还大?2.根据消防给水规范,水力计算还需要考虑管道速度压力,请问这个有什么用啊?
-
请问水力警铃不持续响是怎么回事?
y 有个多层小区,6层屋顶设置了一个消防水箱,12m³,给地下室喷淋和消火栓管网补水。有个地下室设置了喷淋。泵房设置了一组湿式报警阀组。只有大泵没有稳压泵。用大泵启动的时候压力开关动作水力警铃持续响。但是我用泄水阀测试的
-
请问各位老师,雨淋阀的这两个阀门平时应该常闭还是常开
如题,谢谢各位老师
-
报警阀组与正面墙的距离最小是多少?规范是不小于1.2米
-
湿式报警阀组上下腔压力
自动喷水灭火系统施工及验收规范GB50216-2017-9维护管理表9.0.6湿式报警阀主阀锈蚀状况,各个部件连接处无泄漏现象。主阀前后压力表读数准确及两表压差符合要求(<0.01Mpa). 提问湿式报警阀组上下腔压力是否<0.01Mpa为符合要求?个人认为该规范是错误的,湿式报警阀组上下腔压力应不小于0.01Mpa,湿式报警阀组才能保持正常工作状态。谢谢!
-
酒店大堂中空的喷头接哪里?
有一栋酒店,一层大堂为中空,一层和二层为同一防火分区,中空的喷头是接一层主管还是接二层主管?
-
厂房间的连廊是否必须安装喷淋
厂房间的连廊达到哪些条件后必须安装喷淋
-
任一层建筑面积大于1500㎡或总建筑面积大于3000㎡的单、多层展览建筑、商店建筑、餐饮建筑和旅馆建筑。
防火通规中,8.1.9.5条 中的总建筑面积是指一栋建筑吗? 还是整个场地的总建筑面积?
-
1.3倍喷水强度怎么实现?
格栅顶之类的通透性吊顶要求喷淋1.3倍喷水强度,如何实现,是看水泵流量满足就行了吗?需要改喷淋头之间的间距吗
-
报警阀组上的实验管路必须设置吗
自动喷水灭火系统湿式报警阀上有报警管路和实验管路,实验管路必须设置吗?