徐峰看景
暂无说说
粉丝:1
关注:0
关注
-
结构承重构件的防火保护
发表评论: 《建规》修订版3.2.10A已经引用《钢铁冶金规》第3.0.2条,解决了此争议; 《浙江》3.4.2:工业建筑中,当防火墙设置在钢框架、钢梁等承重结构上时,钢框架、钢梁及支撑构件应采用不燃烧体包覆,其耐火极限应满足防火墙耐火极限要求。 《浙江》3.4.3:二级耐火等级的丁、戊类厂房(仓库)的梁、柱(包括斜撑)可采用无防火保护的金属构件,其中能受到甲、乙、丙类液体或可燃气体火焰影响的部位或热辐射温度高于200℃的部位,应采取防火隔热保护措施。
2025-05-21 13:15
-
结构承重构件的防火保护
发表评论: 条文内容不冲突哦。通规讲的是“承载功能”,《钢铁冶金企业设计防火标准》GB50414-2018第3.0.2条和《有色金属工程设计防火规范》GB50630-2010第3.0.3条讲的是满足条件可以不采取防火保护措施,并且其前提条件是二级耐火等级建筑。
2025-05-20 19:16
-
玻璃球没颜色了会不会影响爆破呢
发表评论: 喷头褪色不直接影响喷头爆破,https://mp.weixin.qq.com/s/sI9svyzEFN0bbrRrNbbRgQ
2025-04-24 16:16
-
【图】距室外消火栓多少米范围内不得有障碍物?
发表评论: 根据人密消防安全管理40248-20217.6.9 消防设施的维护、管理还应符合下列要求。 :室外消火栓不应埋压、圈占;距室外消火栓、水泵接合器2.0m范围内不得设置影响其正常使用的障碍物。
2025-03-10 15:04
-
商业服务网点能作为销售电动自行车场所吗?
发表评论: 可以!场所满足商业服务网点的消防要求即可。
2024-06-12 08:46
-
用自建房改做成民营医院是否符合?
发表评论: 自建房使用用途为住宅建筑,不能改变其使用用途。如需改变用途,需重新规划审批,并按照规范要求进行消防设计施工。
2024-06-12 08:45
-
感烟探测器的安装是否必须贴顶安装?
发表评论: 贴梁安装是不行的,首先烟感安装应牢固可靠,且应在储烟仓以内。一般而言,大多数建筑都是采用梁作为挡烟垂壁,安装在梁下不符合要求。
2024-06-03 08:29
-
求大神指点高度小于15米,体积大于5000立方米小于10000立方米村民活动中心是否要设置消火栓
发表评论: 建筑体积大于5000m³的下列单、多层建筑:车站、码头、机场的候车(船、机)建筑,展览、商店、旅馆和医疗建筑,老年人照料设施,档案馆,图书馆需设室内消火栓。建筑高度大于15m或建筑体积大于10000m³的办公建筑、教学建筑及其他单、多层民用建筑需设室内消火栓。村民活动中心应属于其他单多层民用建筑,高度未超过15米,体积未超过10000立方米,故无需设置室内消火栓。但应设置室外或市政消火栓。
2024-06-02 09:39
-
自喷到底要不要设置这三种启泵方式?规范解释前后矛盾呀?
发表评论: 三种都要设,这么设计的原理本身就是冗余设计,避免其中一种或两种方式故障情况下,还能正常启泵。
2024-06-01 11:52
1