  • 高层办公楼内设置洁净车间
    发表评论: 厂房内可以设附属的办公、休息室,但民用建筑内不能设厂房仓库。

    0 0 2025-05-20 22:50

  • 关于市政消火栓和室外消火栓动压和静压问题
    发表评论: 首先,市政管网供水的时候,0.14也不是静压,因为市政管网里面的水自始至终是流动的。市政管网供水的时候呢,最不利点消火栓动压不小于0.1兆帕。设置室外消火栓泵,动压不小于0.1兆帕为合格,规范没有规定室外消火栓的静压,但如果他用稳压泵稳压,那么静压不小于0.15兆帕。

    1 0 2025-05-20 22:49

  • 结构承重构件的防火保护
    发表评论: 建筑防火通用规范,讲的是通用目标要求,你说的钢铁企业、有色金属等属于行业要求,看你说的是哪个行业的建筑,例如石油化工、托儿所幼儿园、中小学校等也有自己的建筑防火要求。

    0 0 2025-05-20 22:44

  • 重大火灾隐患判定规则是否适用于在建工程?
    发表评论: 应该不适用在建工程,它不属于建筑,也不属于场所,适用于建筑及场所。

    0 0 2025-05-20 22:39

  • 防排烟风管连接方式 必须角钢连接法吗?
    发表评论: 错误:你现在是采用共板法兰咬口连接,不符合要求,应采用角钢法兰连接,或采用共板法兰螺栓连接

    0 0 2025-05-20 22:36

  • 儿童舞蹈培训机构
    发表评论: 第一,先看你这个商业楼是多层还是高层,如果是高层建筑,那么儿童活动场所的楼梯间都必须独立设置;第二,楼梯宽度也是与你商业楼的高度有关系,如果是高层建筑内,楼梯至少1.2m;如果是多层建筑内,至少1.1m宽度;还要结合总人数、楼梯间数量综合考虑;第三,儿童活动场所位于袋形走道尽端时必须两个门;其它位置的儿童活动场所超过50㎡,必须设置不少于2个疏散门;第四,走道净宽还是与商业楼是否是高层有关,高层单面布房不小于1.3m,双面布房不小于1.4m;如果是多层,走道净宽度不小于1.1m;还要考虑具体的疏散人数,计算确定。

    1 1 2025-05-19 22:42

  • 排烟、送风风速
    发表评论: 你看看《建筑消防设施检测技术规范> GB/T44481-2024第6.16.6条,就明白了。

    0 0 2025-05-19 22:34

  • 既有建筑改造在防火墙上增加了防火卷帘是否需进行消防备案?
    发表评论: 首先,你要看这个建筑的使用功能,例如改造为仓库的话,仓库内防火分区只能用防火墙,不能用防火卷帘;再就是甲类厂房内的防火墙上也不允许设置防火卷帘;第二,你增加防火卷帘,就要想办法考虑火灾时如何联动的问题,所以你需要进行改造的相关设计;不仅是建筑防火,还有看看其他专业的配合问题。

    0 0 2025-05-19 22:31

  • 能在其他楼层增加消火栓环网吗?
    发表评论: 我个人认为可以,但是需要注意:与原来的环状管网联通不少于两处,真正形成环状,别出现枝装供水

    0 0 2025-05-19 13:43

  • 严寒地区钢筋混凝土高位消防水箱是否需要水箱间?
    发表评论: 钢筋混凝土的高位消防水箱,如果不设在水箱间,如何防止结冰?如何防止低于5℃?这是关键。也就是如何保证冬季取水不结冰。

    0 0 2025-05-19 13:39

  • 请问一下,圈起来的这个走道算袋形走道吗?
    发表评论: 你是问什么呢?疏散距离是房间门至最近安全出口的距离。如果你是问是否需要排烟,因为走道都连着,所以没有限定袋形走道的长度

    0 0 2025-05-19 13:35

  • 请问一下,圈起来的这个走道算袋形走道吗?
    发表评论: 红色圈起来的不是袋形走道,我发给您蓝色圈起来的是袋形走道

    0 3 2025-05-19 10:29

  • 在高层厂方里规划建设智能仓库
    发表评论: 厂房内只允许设置中间仓库,中间仓库的耐火等级和防火分区允许面积不能超过一个防火分区允许面积,高层丙类2项中间仓库最大允许面积1000平米,即使设置自动灭火系统,最大到2000㎡,所以你说的方案不可行;仓库里面不允许充电;

    0 0 2025-05-18 18:45

  • 什么情况下,应设消防软管卷盘
    发表评论: 依据《建筑防火通用规范》 GB55037-2022第7.1.16条避难间应设置软管卷盘。依据《建筑设计防火规范》 GB50016-2014(2018年版)8.2.4 人员密集的公共建筑、建筑高度大于100m的建筑和建筑面积大于200m²的商业服务网点内应设置消防软管卷盘或轻便消防水龙。高层住宅建筑的户内宜配置轻便消防水龙。 老年人照料设施内应设置与室内供水系统直接连接的消防软管卷盘,消防软管卷盘的设置间距不应大于30.0m。

    0 0 2025-05-18 18:40

  • 防火卷帘门距墙间距有要求吗
    发表评论: 没太明白你的表述,既然在防火卷帘处设了墙体,那你设置防火卷帘的意义是什么?如果设置了符合要求的防火墙或防火隔墙(具体位置具体看待),那就没必要设置卷帘了。

    0 0 2025-05-17 16:06

  • 小型旅馆建筑没有条件设置封闭楼梯间的情况下,是否可以把客房门设置成防火门
    发表评论: 你混淆了概念,你现在只解决了房间门的问题,也就是说发生火灾房间的火不蔓延,但是走道呢?走道的火灾还是有可能蔓延到楼梯间,影响人员疏散安全。所以依据《建筑防火通用规范》你要满足两点:1、旅馆建筑楼梯间采用封闭楼梯间;2、旅馆建筑的客房开向公共内走廊或封闭式外走廊的疏散门,应在关闭后具有烟密闭的性能。旅馆建筑的客房的疏散门,应具有自动关闭的功能。

    0 1 2025-05-17 16:03

  • 灭火器配置注意事项
    发表评论: 商超,面积3000平,灭火器按照中危险级别依据《建筑灭火器配置设计规范》 GB50140-2005保护距离不超20m就行具体数量可根据这个计算,如果你是一层3000平米,至少需要13具2A(MF/ABC4或MF/ABC3)灭火器;具体设置点位根据现场布置,保证保护距离不能超过20m;

    0 0 2025-05-17 15:59

  • 请问各位老师,雨淋阀的这两个阀门平时应该常闭还是常开
    发表评论: 下面这个是实验管路,测试时打开,平时关闭;上面那个是报警管路,必须常开。

    1 0 2025-05-17 15:50

  • 厂房吊柱耐火极限如何确定
    发表评论: 我的意思是:支撑构件,必须做的

    0 0 2025-05-16 22:38

  • 消防水带使用年限多久
    发表评论: 1. ‌国家标准未明确强制报废年限‌ 现行国家标准《GB 6246-2011 消防水带》未明确规定具体使用年限,而是建议通过检查水带外观破损、内层老化、耐压性能等实际状态判断是否需更换。消防救援局在回复咨询时也强调,需依据产品实际质量和使用情况决定更换时间,未提及强制年限。2. ‌推荐年限:5年或6年‌ ‌5年‌:未使用的消防水带在存储条件良好时,普遍建议使用年限为5年。部分观点认为,即使未使用,5年后也应更换以确保安全性。‌6年‌:2023年实施的团体标准《T/COQS XF006-2023》推荐消防水带更换期限为6年(自出厂合格日起)。该标准为推荐性意见,非强制性规定。3. ‌不同材质与使用状态的差异‌ ‌材质差异‌:橡胶水带保质期1年,PVC和聚氨酯水带为2年(密封保存状态下)。‌使用状态影响‌:进入工作状态后,水带需每6个月检测一次耐压性能。‌使用过的水带‌必须立即更换或送检维护。

    0 0 2025-05-16 22:32